1. P¹-P²의 스톱밸브를 잠근다.
2. 바이패스 배관의 스톱밸브를 열어서 배관내 이물질을 완전히 제거한다.
플러싱은 충분한 시간동안 실시하며 이때 측 P²압력이 과도하게 상승되지 않도록 주의한다.
3. 바이패스 배관의 스톱밸브를 잠근 상태에서 감압변의 캡을 제거하고
조절나사에 스프링 하중이 걸려있지 않은지 확인한다.
4. P¹의 스톱밸브를 천천히 열고 P²측 압력조절시 약간의 유체흐름을 위하여 P²측 스톱밸브를 약간 열어둔다.
5. P²측 압력계를 보면서 설정압력이 될 때까지 조절나사를 반시계 방향으로 돌린다.
조절나사를 반시계 방향으로 돌리면 P²측 압력이 상승하고 시계방향으로 돌리면 압력이 하강한다.
6. 희망압력에 이르면 스프링하중이 변화하지 않도록 조절나사의 잠금너트를 단단히 잠근 뒤 캡을 씌워준다.